T60变压器差动保护原理分析及整定
周克勤11/28/2010 10:42:00 PM 留言:
关于差动保护有好几个网站都在转载,北京农业工程大学,<沈以煦>在网上发表一篇关于差动保护的文章,是说Y/△-11接线的变压器差动保护接线,一电流互感器接成Y/△-5组,而二次接成Y/Y-12组,能解决一、二次电流互感器二次电流相位相反,我认为有问题,变压器二次是三角形接法电流互感器怎么能接成Y/Y-12组,而且画的图二次电流互感器,画的就是星形接法,变压器二次本身就是三角,怎么能接成Y/Y-12,要是接成△/△-12组才能解决这个问题。请看看<沈以煦>的文章。